"Смешались в кучу кони, люди..." - Это к чему?
Искробезопасные цепи - не просто ограничения по параметрам, Но у и учет возможных повреждений элемента. Я говорю про то, что как я могу гарантировать, что в случае повреждения какой-то части СМИ2 это не повлечет за собой изменение параметров цепи? Цепь то все-таки у меня одна на всю аппаратуру. Именно с этой целью я и планировал подключать индикатор через барьер искрозащиты.
-
Что-то мы не понимаем друг-друга.
Вы настаиваете на сохранении статуса "искробезопасная цепь" за цепью питания, а я говорю Вам, что у Вас и так Exd, и разумнее сделать линию Exd.
Но тут дело хозяйское, и, если хотите так, то ищите и применяйте барьер для соленоида. У них могут быть достаточно большие выходные токи.
-
Вот теперь понятно, что имели ввиду. Весь вопрос в том, что я изготавливаю только пульт в исполнении Exd. от него искробезопасные цепи уже расходятся по датчикам и т.п. Я просто не владею информацией относительно того, какое остальное оборудование идет по проекту и как прокладываются линии, поэтому мне хотелось бы обеспечить искрозащиту вне зависимости от того что и как еще идет по проекту.