Здравствуйте! Необходимо ли перенастраивать ПИД регулятор на ТРМ-151-07 при замене термопары с преобразователем 4-20мА .Термопары разных заводов изготовителей! "Элемер" ,"ОВЕН"? Спасибо
Вид для печати
Здравствуйте! Необходимо ли перенастраивать ПИД регулятор на ТРМ-151-07 при замене термопары с преобразователем 4-20мА .Термопары разных заводов изготовителей! "Элемер" ,"ОВЕН"? Спасибо
При настройки ТРМ151 Вы изменяете следующие параметры:
in.t=i4.20
Ain.L- нижняя граница преобразования (см. паспорт на датчик)
Ain.H-верхняя граница преобразования (см. паспорт на датчик)