МВА8 modbus
Добрый день,
Я сам новичок в области АСУ, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми, но все же.
Есть 3 МВ110-8ДФ и 1 МВА8, мне необходимо опрашивать их по протоколу Modbus-RTU, но если с МВ110 проблем нет, просто в конфигураторе выставляю протокол и все, то с МВА8 проблема – изменения не «применяются», точнее он пишет, что все нормально, но все равно отвечает только на запросы по протоколу ОВЕН. По питанию перезагружал – результат «0».
Отсюда вопросы –
1) 1)Если я правильно понимаю – конфигуратор работает только по протоколу ОВЕН, то почему, после изменения типа протокола на Modbus в МВ110, я все равно могу попасть на них конфигуратором?
2) 2)Может есть какой либо «специальный» способ переключить МВА8 на работу по Modbus?
Заранее спасибо.
P.S. Версия ПО v7.5
-
Переход на другой протокол происходит только после перевключения питания.
-
Если не поможет сброс питания, - смотрите джамперы. У меня пару раз попадались МВА с джамперами, установленными на заводские настройки связи.
-
Спасибо за совет!
Как я могу узнать что "переход на другой протокол" произошел? Смогу ли я после этого подключится к устройству конфигуратором?
-
При включении конфигуратора, он автоматически перейдет на Овен.
-
Вот теперь все ясно - огромное спасибо!