Какая версия прошивки СМИ2 и версия конфигуратора?
Вид для печати
Добрый день! С этой проблемой разобрался - был отпаян контакт А. Но вот теперь другая проблема. В конфигураторе тип переменной Word, в кодесис элемент Register Output Module, команда 0х10, адрес регистра 0. В итоге СМИ отображает только нули, вместо нужного значения. Впервые пользуюсь этим приборчиком, подскажите где ошибка?
Здравстуйте. Используйте адрес регистра 26 а не 0.
Спасибо, разобрался. Невнимательно прочитал руководство.
Попрощался с двумя СМИшками из трёх при попытке прошить на новую версию (с мастером).
Перед прошивкой связь устанавливается нормально.
После запуска загрузки прошивки, почти сразу выдаёт сообщение "Не совпадает контрольная сумма".
После чего прибор ни на что не откликается и тычет надписью "Load".
Причём пару недень назад всю прошилось нормально, звёзды видимо тогда сошлись.
Можно спокойно выкидывать?
Здравствуйте. Перепрошил СМИ2 на Мастера(2.06), установил этот режим в конфигураторе-опрос регистра 0 с прибора 16 формат Int. Читает нормально-только кол-во знаков после запятой с МВ110-2А. Не догадался сразу хотя бы регистр 1 прописать. Как можно обратно связаться со СМИ2? Кнопка Сброс не помогает.
Прошу прощения разобрался(инструкцию надо читать)-жмем Сброс 2 сек, и пока мигает FACT меняем на Slave и протокол на Овен
Удалось подключиться и к ПР110 через ПР-МИ485. Период опроса 200 мс, задержка ответа (по умолчанию) 45 мс. Идет стабильно. В конфигураторе ОвенЛогик конечно же следует прописать сетевые параметры для порта ПР110. Переменная у меня произвольная выходная прописалась по умолчанию 0х0300. В СМИ2 переводим в десятичную, получился адрес регистра - 768. В ПР110 сделал "бегущее" изменение уставки по удержанию, примерно 2 значения в 1 сек, работает. Хотя некоторая неравномерность скорости изменения все же есть.
Добрый день. Не получается отправить широковещательный запрос на СМИ2 по Modbus ASCII.
По Modbus RTU все работает нормально.
Хотелось бы увидеть пример ASCII запроса.
Извиняюсь все заработало и по Modbus ASCII. Спасибо
Добрый день! Подскажите пожалуйста как вывести на СМИ2 данные с ПЛК63 по протоколу Owen? Все уже перерыл, везде примеры с ПЛК1хх и Modbus.