Здравствуйте у меня 2 вопроса по ПО овен лоджик
1) Возможно ли переназначить в готовой программе тип прибора ПР когда программа уже написана под другой ПР?
2) При отключении питания с прибора как ведут себя ТР, TON и TOF (запоминают ли отсчитанное время?) или как можно осуществить чтобы цикл с отсчетом времени продолжался при пропаже и возобновлении питания с прибора
Спасибо
-
1.если отличия не в часах и типе данных (например в ПР114 вы используете вещественные переменные и хотите проект залить в ПР110 ,то нельзя) и количестве входов\выходов ,то можно ,но только выделением проекта и копированием его и вставкой в другой проект(другой ПР) ,а затем ручками подсоединяете к входам\выходам ...
2.не запоминается время ,можно что то сделать с использованием счетчиков ,но ПР должно быть 114.
-
Rovki cпасибо за ответы. С первым все понял, это не проблема). Со вторым если можно подскажите в каком направлении двигаться по поводу использования счетчиков (что считать и от чего отталкиваться и какие исходные данные для этого нужны) мне необходимо выполнить общий цикл 10 часов, т.е. при поступлении сигнала от датчика на вход начинается отсчет времени и по технологии нельзя чтобы при пропаже напряжения ПР114 не выполнил этот цикл, и не хочется терять время чтобы заново его начинать в случае отключения/возобновления питания. Спасибо
-
Вложений: 1
здравствуйте !!!
можно так Вложение 14490 обратите внимание , что в свойствах счетчика (для проектов пр114) есть свойство сохранять счет, вот вам пример счетчика на 10минут
-
Спасибо, Павел, а как открыть (сохранить) Ваш файл а то он у меня сохраняется с расширением php?
-
попробуйте расширение поменять или по файлу правой кнопкой и выбрать открыть с помощью... и выберите ОЛ
-
Павел, спасибо Вам, попробую применить это решение
-
да пожалуйста , просьба по результатам отпишитесь ,а то в жизни не приходилось работать с энергонезависимыми переменными, чую придется и совсем скоро, хоть опыт будет
-
Здравствуйте у меня вопрос следующего содержания взял ПЛК150 ПР110-220 и ПРМИ485 нужно считывать сетевые переменные с пр110 и управлять некоторыми выходами на пр при помощи плк. Подскажите как нужно сконфигурировать в самом codesys v2.3. данные входа и выхода?
-
В конфигурации ПЛК создаете Modbus (Master). затем для чтения сетевых переменных из ПР110 добавляете Universal Modbus device. В нем добавляете нужное количество Register input module для каждой сетевой переменной.
Для записи в ПР110 добавляете отдельный Universal Modbus device, и уже в нем добавляете нужное количество Register output module.
Обратите внимание, что адресация в ПР110 в шестнадцатеричной системе, а в ПЛК в десятичной. Поэтому адресу регистра ПР110 0х0300 соответствует адрес в ПЛК 768, для 0х0301 - 769 и т.д.