Перемычки проверьте и схему подключения выкладывайте.
Макрос работает нормально. Вложение 57973
Вид для печати
Перемычки проверьте и схему подключения выкладывайте.
Макрос работает нормально. Вложение 57973
Вложение 57975Вложение 57976 о каких перемычках речь
ОБ этих, инструкцию читать не пробовали? Вложение 57977
Режим работы входа настраивается в OwenLogic и перемычками на верхней плате.
Некорректная установка перемычек может привести к выходу из строя универсальных входов.
В руководстве не указано ничего про выход из строя каналов при неправильном подключении джамперов, ПОХОДУ, и про трехпроводный БРЕД тоже первый раз слышу, и РЭ на датчик тоже не понимает о чем ВЫ. Переключение джамперов в положение "0...4000" результата не дало. Господа специалисты, подскажите зачем в датчике нужен второй красный провод? И как же мне его все таки "ПРАВИЛЬНО" подключить? И да с такими чудесами "универсальности" и "надежности" я сталкиваюсь впервые, поэтому и не стал уточнять данную информацию в РЭ. Благодарю за отзывчивость
У вас тестер есть? Проверьте сколько ом у вас на обоих входах. Похоже вы подали 110 Ом на оба входа. И посмотрите мой скрин!!! На первом входе 109 Ом на втором 2 Ом.
Два красных провода это и есть провода компенсации, между ними 0 Ом без проводов и 2-10 Ом с длинными проводами! Которые и надо попробовать подать на 2 вход, или просто проверить сопротивление и ввести просто константу, как Petera написал.
А это из руководства, обвёл красным!!! Вложение 57978
Благодарю. Проблема решена.
На панели ПР200 вводятся переменные по работе аналогового входа, с сохранением в энергонезависимой памяти. После пропадания питания, с севшей батарейкой, при включении питания, переменные прописываются как "0".
Вопрос: энергонезависимая память - что это за память, если она обнуляется по пропаданию питания?