Лучше конечно брать что-то более высокоомное, медь будет "шуметь", а учитывая что есть еще погрешность измерения, то легко может 1,5 градуса набежать.
Вид для печати
Про погрешность и "шумность" понятно. А что менятся при перезагрузке ПР?
Verpup а вы для тестов не выводили текущие значения и среднего на экран? Мож там абы что, и один термометр если сильно холодннее, то за счёт инерционности у вас и будет перегрев, поскольку средеее арифметическое будет занижено, и пока тот датчик не нагреется, будет жарить нагреватель. Ну и конечно 50 м это просто самые отвратительные датчики,которые можно было придумать для прки. ИМХО нужны pt1000, да ещё и в корпусах потоньше. А совсем хорошо, если в бак реально поставить смеситель.
спасибо всем за ответы и советы
1. Юрий, буду менять на Pt 1000, хотя на большинстве ранее установленных систем с этими же датчиками таких проблем с прыжками температур не наблюдалось. Не понимаю что изменилось и может так влиять
2. Василий Кашуба проект прикладываю
3. bayk, значения выведены на экран, приходится по нескольким датчикам подгонять значения Rпр вручную
Попробуйте поставить нормирующие преобразователи:
https://www.owen.ru/product/npt
И если говорите процесс сильно инерционный, я бы поставил постоянную времени фильтра в настройке входов не менее 30 секунд!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть связка ПР200 с СП315. Много сетевых переменных и булевских и целочисленных и вещественных. В итоге жуткие тормоза на отклик на панели. Как можно уменьшить время отклика?
Здравствуйте. ПЛК100-220. Моргает светодиод "питание". Это неисправность блока питания? Что можно предпринять как можно быстрее? Можно ли посмотреть схему внутреннего блока питания? Заранее спасибо.