Сообщение от
Чили-Рома
Спасибо, что ткнули меня в инфу от том, что МВ110 считает только в UINT. Значит его в топку. Потому что я так и не увидел, как передавать 32-битное число в 1 регистре. Видимо никак. Либо запрашивать 2 регистра, либо передавать 2 1-регистровых переменных (ОРС это, как я понимаю можно реализовать, а в облаке, увы, нет, там нет ни суммирования переменных, ни перемножения). Можно, конечно, увеличить диапазон счетчика до 655350, уменьшив точность до десятков (в облаке есть множитель переменной). Но лучше я расширю диапазон переменных за счет второго интерфейса.
О, у МВ210 оказывается 32-битные счетчики (аж 20 шт у МВ210-202(204)). И 2 интерфейса Ethernet, один сразу в облако пуляет, а другой можно, наверное, через ПР-МИ485 связать с rs-485 №2 ПР200, который будет мастером.