бит № 1х772 у вас стоит, не пробовали №0х772 поменять
Вид для печати
бит № 1х772 у вас стоит, не пробовали №0х772 поменять
пробовал, результат одинаковый-потеря связи
спасибо , еще вопрос в ПР 114 адреса сетевых переменных по регистрам,а в ИП320 по битам.Вложение 17768Вложение 17769как мне вывести аварию al2 и al3
добавить в список тревог по 16 пустышек?Вложение 17770
Программно можно и один импульс подать на выход, и непрерывную генерацию импульсов, без использования входов.Цитата:
capzap, чтоб выход заработал его нужно активировать,влюбом случае через цепь элементов от входа, физического или сетевого,но от входа
а второе по безопасности лучше иметь физическую блокировку,чтоб "не восстали роботы"
Вложение 17774
Такой выход будет управляем на столько ,на сколько разработчик предусмотрел это .Вспомним солнечные часы ,что совместно делали на ПР ,что то не помню каких то входов в проекте....а тем не менее освещением управляет :rolleyes: Кода выключаю питание на ПР ,он еще несколько секунд выполняет алгоритм ,а если в нестабильную сеть поставить специальный стабилизатор ,то будет еще дольше работать .Это не беда ПР ,а не доработка автора проекта ...который обязан учитывать характеристики питающего напряжения и многое еще чего...
Аскар, добрый день, сформируйте все необходимые сигналы с помощью функции PUTBIT Вложение 17787в ОДИН регистр Вложение 17788и запишите его (соответственно по битно) в аларм ИП320Вложение 17789 Соответственно на вход B функции PUTBIT, из переменной (с 1-10) подается необходимы сигнал аварии.
Rannir,большое спасибо все получилось!