трм1 и датчик 100м
добрый день. на вашем форуме уже нашол тему по этому прибору, но у меня опять вопросы. есть данный прибор, датчик 100м/ и дальше куча цифр. датчик установлен на станок для шиномонтажа, т.е. доходит температура до определенной, станок выключается, упала - опять включается. на деле же станок включается и значение постоянно ползет вверх. т устанавливаю на значение 115, а он все равно растет даже после 115. в чем может быть проблема?
-
уточните, пожалуйста, после того как тем-ра стала равной уставки 115 град с, выходное реле трм1 отключилось? на сколько градусов идет перегрев?
-
ммм... когда температура дошла до 115 реле не отключилось и температура поползла дальше. дошло где-то до 130 потом мы вручную выключили станок
-
кроме уставки надо выставить еще дельту(гистерезис), к примеру 1 гр.с.
-
-
Для работы прибора ТРМ1 Вам нужно настроить следующие параметры:
уставка Т = 115
дельта=1
А1-1=01
b1-0= cоответствует тому датчику, который Вы подключаете
-
Так и есть.
уставка Т = 115
дельта=1
А1-1=01
b1-0= 14
-
на приборе , когда тем-ра 116 град с, индикатор I горит или нет?
-
-
возможно залипание контактов реле при неверно выбранной величине тока нагрузки. выключить питание и нагрузку естественно , тестером прозвонить клеммы но реле, как правило 4-5. а также см. индикатор к на приборе-отражает работу реле.