дребезг контактов
У меня стоит ПЛК 110 он отслеживает включение пускателей и иногда появляется дребезг контактов и ПЛК реагирует как авария как от этого избавиться.:confused:
Дописывать кодом или в конфигураторе можно настроить и как в ПЛК 100 там все понятно а здесь что то разобраться не могу помогите плиз.
-
В плк 100 настроить этот парамер можно в ПЛК конфигураторе:
discret inputs-Time filtration
для каждого входа отдельно.
-
а как это же сделать для плк 110-60
-
так же, но в нем групповая настройка всех входов, не считая скоростных.
-
тоже самое у меня было когда включал выключал релюшку постоянного тока без диодика (тестили выхода) параллельно обмотки реле. я даже немог себе предствить что самоиндукция проявляется аж настолько, что соседние релюхи дребезжали!!! сразу поставил диодик и больше такое я не допускал.
второй вариант у меня был когда я выхода по тексту в программе включал, а потом выяснилось, что плк-конфигурация берёт данные из программы на момент отправки в интерфейс и совсем не важно цикл программы был закончен или это промежуточные расчеты. после того как отказался использовать выходные переменные для хранения промежуточных переменных, проблема сразу и навсегда ушла :-)
P. S. это только мое мнение не претендующее на истину.
-
блин а у меня на скоростных входах весят пускатели я так понял все-таки придется дописывать код.
-
поставьте задержку включения.
-
вставь таймер на задержку входного сигнала, я как правило всегда его применяю будь-то кнопки управления или сигналы контакторов или концевиков
-
благодарю за помощь буду пробовать.
-
Похоже, что у меня аналогичная проблема
Для ПЛК-100 нашел нашел в PLC configuration -> Discrete Input
Для каждого входа стоит по дефолту 10 (Time of filtration)
Вопросы:
1. В какие значения рекомендуется выставить?
2. Почему нету для выходов задержки?