ну да, адрес 1. так задумано.
а что, это незаконно? :)
в логе хорошо видно как контроллер посылает на адрес 1 (для сп270) восемь байт, через секунду посылает на адрес 2 (для ип320) и тут же получает ответ. поэтому получается стока 16 байт.
ответа от сп нет.
если вы считаете, что адрес 1 это плохо, то я менял им адреса - не помогает.
крылов про музыкантов правду писал. :)
-
прошу прощения.
не правильно понял. запутался.
проверим.
-
Здравствуйте.
Проверили панель слэйв, скорость 9600. Запись/ чтение регистра ( напоминаю адресация которого в режиме слэйв начинается с psw256!!!) - все работает.
Чтение 3 функция. Запись 6 или 10.
-
Здравствуйте.
Если бы вы прочитали сообщения внимательно, то поняли бы меня правильно.
Повторюсь.
С адресами я все понял. Использую регистр 314(dec).
Есть работающая система: контроллер-ИП320.
Когда я подключаю вместо ИП320 панель СП270(с учетом смены регистров выше psw256) связь пропадает.
Написал тестовую программу для контроллера - она раз в секунду посылает запрос поочередно на ИП320(регистр 114) и СП270(регистр 314).
С ИП320 связь есть. С СП270 - нет.
Связывал между собой следующие устройства в разных комбинациях:
ПК, ПЛК, ИП320, СП270.
Связь есть во всех случаях кроме ПЛК-СП270!
Если у вас есть какие-нибудь соображения, буду рад их услышать.
У меня осталась только версия с расхождением частот приемо-передатчиков. Не знаю как проверить.