Не вопрос)))
Вид для печати
Где у вас преобразование, вы выложили без преобразований и флоат в передаче стоит из ПРВложение 58781
Дело в том, что ПР 102 не нужны макросы, вы выбираете датчик из поддержаных в настройке входов и сразу получаете температуру на входе. Напрямую подаёте со входа на переменную.
Ваш датчик 50 М не поддержан, а вход 0-300 Ком не обеспечивает нужной точности измерений. Рекомендованный датчик ПТ1000,
ваша разница в 12-14 градусов, для ПТ1000 будет 0,06 - 0,07 градуса.
Вам остаётся только подбирать коррекцию, для примерных показаний, используя вход макроса Rпровода или делать градуировку или менять датчик.
Большое спасибо. Начинал думать в "Вашу сторону", но не хватало информации. Спасибо. Будем "накручтвать" через коррекцию