Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста. Правильно ли будет использовать для контроля уровня воды в электродном парогенераторе с помощью кондуктометрических датчиков или нужно использовать поплавковые датчики уровня?
Вид для печати
Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста. Правильно ли будет использовать для контроля уровня воды в электродном парогенераторе с помощью кондуктометрических датчиков или нужно использовать поплавковые датчики уровня?
Вношу уточнения. Парогенератор представляет собой емкость объемом примерно 100 л. Через верхнюю крышку заделаны три электрода с фторопластовыми изоляторами. Сбоку к емкости присоединяется двумя патрубками отдельный сосуд в котором установлены два изолированных от корпуса электрода различной длины, которые предполагается подключить к САУ-М7Е. Ворос в следующем, будет ли оказывать влияние ток который ионизирует воду в котле на показания прибора САУ-М7Е?
Трудно поверить, что никто раньше не сталкивался!!! Господа, не проходите мимо :) .
Вопрос в гальванической изоляции приборов. Теоретически - не должен.
Вот только подобные парогенераторы обычно поставляются с комплектным блоком управления, ибо в нем кроме уровня еще и периодический слив воды для защиты от жесткости и еще ряд функций. А что у Вас, куда этот блок делся?
Спасибо за ответ ;).
На нашем предприятии было когда-то несколько таких парогенераторов, большую часть из которых порезали на лом, а один сейчас планируется воссатвновить. Приборы контроля и управления, контакторы и автоматы кто-то уже давно демонтировал. Делаем все заново.
А вопрос в гальванической изоляции приборов наверное нужно задать технической поддержке..
Уважаемый, ASo. А не подскажете, каким образом контролируется жесткость воды? По увеличению рабочего тока, или наоборот по его снижению. Для чего вообще защищать, жесткий осадок снижает эффективную площадь электродов?
Это вопрос не ко мне, это скорее к технологу.
Я имею дело, и то косвенное, с подобными "бурбуляторными" парогенераторами, как пароувложнителями на некорорых вентустановках. И проблем с ними - хватает. Электроды долго не живут. И т.д.
Вот только при запуске и периодически производится смена воды в цилиндре, иначе, как мне говорили, электроды "засолеваются" и теряют эффективность. Ну и водоподготовка с доведением жесткости в соответствующий диапазон (мгэкв?) тоже требуется - типа магнитной обработки воды.
Но опять таки, это не ко мне - это к технологу.
Да..., вижу придется все таки повышать квалификацию в данном вопросе и подключать к этому делу специалистов.
ASo, большое спасибо за информацию, пойду переваривать :).