Спасибо большое, прошил подключился!
И еще такой вопрос, пользуясь случаем, возможно ли собрать сеть из МВ110 и МВ210 и далее в мастер сеть ?
Вид для печати
Спасибо большое, прошил подключился!
И еще такой вопрос, пользуясь случаем, возможно ли собрать сеть из МВ110 и МВ210 и далее в мастер сеть ?
Что подразумевается под "мастер сеть"?
У нас на сайте выложена схема применения.
Веб-визуализация, просто не совсем понимаю зачем нужен МВ110 если можно без него обойтись, ладно спасибо за информацию очень благодарен за оперативность !
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким модулем из серии Мх110 можно контролировать термистор двигателя?
2000 Ом при 0 градусов обычно,
РТС и NTC резисторы модули МВ110 не поддерживают, можно только измерять сопротивление (составить таблицу) и по ней в программе получать температуру.
https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Прошу помощи у сообщества!
Сразу оговорюсь я новичек, и могу многое делать не так,поэтому прошу с ходу тапками не закидывать! :)
В общем ситуация следующая, приобрели 2 модуля МВ110-224.8А, пытаюсь их подключить по одному к конфигуратору М110 через преобразователь интерфейса АС-4М, но программа не видит модуль. Драйвера стоят, СОМ3 порт рабочий, панель CP315, через этот порт читается и пишется, а вот с модулями засада, и так и сяк, и правильность подключения всю перепроверил А к А, В к В, нет связи хоть ты тресни!
Что я могу делать не так?
Если нужно, то версия софта вот:
Вложение 68212
Сообщение софтины вот:
Вложение 68213
И да, пробовал включать первый DIP, для переключение к заводским настройкам, тоже нет связи, в общем ничего не понимаю...
С прошлого года модули обновились по железу и со старым конфигуратором больше не работают.Цитата:
приобрели 2 модуля МВ110-224.8А
Если это так (модули ревизии HW 2.0) - то нужен этот конфигуратор: https://owen.ru/product/owen_configurator