РЗУ-420. Непонятные показания измерений.
Здравствуйте.
Не нашел раздела по моему вопросу, поэтому пишу здесь.
Приобрел РЗУ-420, преимущественно для имитации токового датчика 4..20 мА.
Но, раз уж, прибор может диагностировать токовую петлю, непреминул воспользоваться этой возможностью.
Проверял два датчика давления Данфосс 16 бар 4..20 мА (установлены с 16-го года).
Система автоматики "умерла", но отдельные контуры еще работоспособны, поэтому была возможность измерить ток и напряжение контура используя как штатное питание 24 В шкафа (внешнее для РЗУ-420), так и запитывая контур от РЗУ-420.
По обоим датчикам получились разные странные результаты. Было на что ориентироваться - в системе 7 показывающих манометров (3 на всасывании, 4 на нагнетании). Забегу вперед - измеряемое датчиками давление нагнетания составляет 4,8 бара.
Скажу сразу, никакого резистора на проводнике с измеряемым параметром не ставил. Из РЭ на РЗУ-420, вроде как, понял, что не обязательно.
Датчик №1
Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА |
0% |
4.7 В |
1190 Ом |
6 мА<br>6 мА |
12.5% |
5.2 В |
870 Ом |
8 мА<br>8 мА |
25% |
5.9 В |
740 Ом |
10 мА<br>10 мА |
37.5% |
10.3 В |
1040 Ом |
12 мА<br>12 мА |
50% |
22.6 В |
1890 Ом |
14 мА<br>11.95 мА |
62.5% |
ОБРЫВ |
- |
16 мА<br>11.95 мА |
75% |
ОБРЫВ |
- |
18 мА<br>11.97 мА |
87.5% |
ОБРЫВ |
- |
20 мА<br>11.97 мА |
100% |
ОБРЫВ |
- |
21 мА<br>11.98 мА |
106.3% |
ОБРЫВ |
- |
25 мА<br>12 мА |
131.3% |
ОБРЫВ |
- |
Датчик №2
Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА |
0% |
0.9 В |
230 Ом |
6 мА<br>6 мА |
12.5% |
1.4 В |
240 Ом |
8 мА<br>8 мА |
25% |
1.9 В |
240 Ом |
10 мА<br>10 мА |
37.5% |
2.4 В |
240 Ом |
12 мА<br>12 мА |
50% |
2.9 В |
240 Ом |
14 мА<br>11.95 мА |
62.5% |
3.4 В |
240 Ом |
16 мА<br>16 мА |
75% |
3.8 В |
240 Ом |
18 мА<br>11.97 мА |
87.5% |
4.3 В |
240 Ом |
20 мА<br>11.97 мА |
100% |
4.5 В |
230 Ом |
21 мА<br>11.98 мА |
106.3% |
4.5 В |
220 Ом |
25 мА<br>12 мА |
131.3% |
5.0 В |
200 Ом |
---------------------------------------------------------------------
Вроде как, датчики просятся к замене, потому что ни тот, ни другой в режиме ИзмI показывают странный ток.
Прошу ваших комментариев.
Как трактовать показания прибора?