Не могли бы Вы посмотреть правильность изображенного подключения, без внешнего реле и с внешним твердотельным, как рекомендовали. Уточнил мощность нагревательных элементов - будет два элемента по 350 Вт.
Вложение 66540
Вид для печати
Не могли бы Вы посмотреть правильность изображенного подключения, без внешнего реле и с внешним твердотельным, как рекомендовали. Уточнил мощность нагревательных элементов - будет два элемента по 350 Вт.
Вложение 66540
Наверное так? Насчет параллельного подключения Вы правы, спасибо!
Вложение 66541
Категорически НЕТ! Нагрузка должна быть связана с нейтралью одним выводом. Вложение 66545
По схеме реле так:
Вложение 66560
Хотелось бы сделать как положено, подадим питание через распределительный модуль. Тогда схема такая?
Вложение 66565
Схема нормально.
Не совсем понятно почему Вы выбрали именно ТТР, можно было обойтись обычным дополнительным реле. Частота переключений небольшая очевидно планируется, иначе надо было и прибор с выходом для управления ТТР и ТТР для коммутации нагрузки.