Ну какая фаза там не скажу, но там хотябы есть ГЗШ всего здания.
Вид для печати
ГЗШ это хорошо, но более важно куда и как она подключена.
Ещё интересные эффекты могут получаться при отгорании ноля на вводе и хорошем контуре заземления.
Да нет, там не в датчиках, там ведь и светильники рядом моргают при розжиге, а у них совсем нет датчиков.
Надо мультиметром измерить переменное напряжение между нейтралью и заземлением. Однажды столкнулся с таким явлением - скакали показания температуры, в результате чего электроприводы трёхходовых клапанов работали как неугомонные. Отсутствовала перемычка в ВРУ между землёй и нейтралью, напряжение между ними было около 15 вольт и скакало от нагрузки.
Сейчас у RSA проблемы бональны все дело в контролном электроде. Они миняли состав метала и все такое поменяли пластину и о объеденили запаник с контрольным электродом на одну пластину. Года три назат с момента пуска нас замучил один котел RAS всю дарогу работали на резервном. Оказалось что пластину на чем крепятся электроды сделали в на заводе в зеркально виде, поменяли на новою котел рабтает. Заводится на ура. Что касается ТРМ то только датчик может ерундить проверьте все гайки и его контакты. Как правило в пультах RSA все в норме бывает все протянуто с завода хорошо.
День добрый. Приехали наладчики котла и все починили. добавили заземление котла, настроили горелку и все заработало.
мда уж....
Заземлились на ту же шину заземления, от которой заземлен котел)))