Сообщение от
galileonardo
хорошо. попробую объяснить на пальцах)
1) ТРМ200 соответствует заявленной точности. И в этом параметре, он меня абсолютно устраивает, если бы это были действительно 2 независимых канала измерения.
2) С чего вы взяли, что я измеряю погрешность в абсолютных величинах?
3) погрешность этого измерителя +-0,5% от входящей величины. для измерения разницы напряжений пришлось ставить делители (так как оба уровня больше 1-го вольта и делители нужны около 10-ти). т.е. на измеритель приходят условные десятки милливольт, на которые и идут эти 0,5%. и хоть мы их потом опять помножим на эту 10-ку (дабы представить их в виде милливольт) - фактически для них мы получим уже 5% относительной погрешности. улавливаете ход мысли?
это не говоря уже что хоть делители и большие по сопротивлению, они тоже забирают часть тока с нагрузки (это уже методическая погрешность). ко всему этому делители тоже не идеальны, и хоть мы их компенсируем коэффициентами - всё равно эта мелочь добавляется.
4) а с переключателем мы напрямую измеряем необходимую величину. надеюсь я смог объяснить обоснованность моего выбора в пользу последнего. если уж нет, то нет.
ПС. ещё раз спасибо за советы, хоть некоторые были и не уместны на мой взгляд. благо проблема для меня решена.