Здравствуйте! Тренируюсь в owen logic пытаюсь собрать реверсивный пускатель с блокировкой. Подскажите как правильно сделать. У меня получилось это
Вид для печати
Здравствуйте! Тренируюсь в owen logic пытаюсь собрать реверсивный пускатель с блокировкой. Подскажите как правильно сделать. У меня получилось это
механическая блокировка будет, а электрическую хотелось бы программно.
Вместо таймеров TP можно поставить R_TRIG.
Далее, лучше использовать RS триггеры, с приоритетом выключения, а после триггеров поставить таймеры TON, с задержкой включения на несколько секунд.
А ещё лучше, сделать автомат состояний и пока не пришло подтверждение выключения, запрет на включение.
А я бы так сделал
Вложение 58260
Или чуть продвинутая схема - реверс без необходимости нажимать кнопку стоп
Вложение 58261
а можно и так, с контролем пускателей
Вложение 58262
Тогда мой вариант:
Вложение 58264
Обычно предпочитаю в целочисленном виде делать, проще логику сделать, я так думаю!
Вложение 58265
Спасибо за ответы, общий принцип понял. Все варианты возьму на заметку. Понравился вариант с контролем пускателей Dimensy
,и вариант Сергей0308. Всем удачи!
Вот, поправил свой вариант, извиняюсь, изначально немного не так было задумано:
Вложение 58269
Вложение 58270