Да. Когда изменяю устаку в приборе то на панели пишет правильно. А когда пытаюсь изменить с панели или через СКАДА, сбрасывает в ноль.
Вид для печати
Да. Когда изменяю устаку в приборе то на панели пишет правильно. А когда пытаюсь изменить с панели или через СКАДА, сбрасывает в ноль.
Регистр 128 (0x80) - это расчетная уставка, она доступна только для чтения.
Вложение 49520
Вам, вероятно, нужно использовать эти параметры:
Вложение 49521
Спасибо. Заработало.
Я пользовался "КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_088.pdf",
а там Регистр 128 (0x80) написан как R/W. А можно ссылочку или сам файлик с корректными данными?
Я ориентировался на файл из архива с прошивкой (КИ_Параметры ТРМ148_1-RU-47977-1.4.pdf):
https://owen.ru/documentation/124
Указанный автором файл тоже из архива с прошивкой однако...
Если я правильно понял ситуацию - речь об архиве, который был выложен на форуме и не был своевременно актуализирован.
Я поправил ссылку в том сообщении сейчас.
Просто перед тем как задавать вопрос, начитался из других тем и взял, получается не ту документацию(.
Да и кстати запись установки поисходит и без переключения в 0х10. т.е. в 0х06 все работает. Частотники в 0х10 не захотели работать.