На деаэраторах обычно делают отводы для уровнемерной колонки, ставите уровнемерную универсальную колонку, с выходом для дифманометра и отверстиями для электродов.
Вид для печати
На деаэраторах обычно делают отводы для уровнемерной колонки, ставите уровнемерную универсальную колонку, с выходом для дифманометра и отверстиями для электродов.
И это проще и дешевле, чем установить дополнительный ТРМ?
Я уже не говорю о вмешательстве в конструкцию оборудования на гарантии.
Работает уже второй год, пока без претензий. Другое дело - ПД200. Вот с ним бывают. Ни с того ни с сего сбивается калибровка. Уже даже операторы освоили процесс калибровки.
При чем здесь проще и дешевле? Отводы под колонку делают на заводе изготовителе. ТСу уже столько предложили, он просто сам не знает что хочет. Тема превратилась в спор специалистов без участия ТСа.
Деаэратор пришёл с водомерными стёклами. Других отводов нет. Колонкой он не укомплектован. Мне дали задание сделать защиту насосов от сухого хода, я сделал. Кому надо, решит свою задачу так, как ему хочется. Я всего лишь рассказал, как это сделал я.
На котлах да, есть и колонка с электродами, и измеритель уровня с емкостным датчиком, по которому контроллер поддерживает уровень в котле, и ещё одна колонка для датчика электропроводности.
Нет там никаких проблем, вварить бобышку на нужном уровне, у нас везде такие бобышки стоят, в них кондуктометрические датчики вкручиваются, всё!
Одного только не пойму. Как с помощью 2ТРМ1 отслеживать НАУ и ВАУ..
Насколько понял, он хотел сигнал с датчика дифдавления завести последовательно на два прибора, считаю более надёжно поставить отдельные кондуктометрические датчики, он же сам написал, что несколько раз калибровка сбивалась, считай всё пропало, какая тут экономия всё угробить?!
Вам расписать настройки ТРМ? К нему же даётся инструкция.
На оба логических устройства подключаем вход 1:
А1-2 =1
А2-2 =1
Вход конфигурируем под 4-20мА:
b1-0=10
Делаем уставки для первого канала на верхний уровень, второго - на нижний.
Можно настроить отображение уровней в соответствии с водомерным стеклом либо в соответствии с датчиком уровня, например, ПД200.
Оборудование заказывали не мы, что нам досталось, с тем и работали.
Котельная уже была в работе. Чтобы вварить бобышки, её надо остановить. Послать сварщика, заказать и купить датчики, САУ, установить всё это. А 2 ТРМ1 был у меня под рукой.
Что, собственно, мешало заводу-изготовителю вывести на клеммник дискретные сигналы аварий? Хоть кондуктометрические датчики поставить, хоть поплавки, без разницы.
Вложение 48917
ПД200 это датчик уровня?