Добрый день!
Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
в ПР200 через панель СП270.
Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
нет возможности. Знначения в панель получаю.
Вид для печати
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
в ПР200 через панель СП270.
Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
нет возможности. Знначения в панель получаю.
А почему нельзя МВА8 подключить к пр200 в первый слот RS485? А второй слот пр200 сделать Slave и из него брать данные для сп270.
А в чем проблема?
У панели два порта, к первому, например PLC, подключаете МВА8, наверно так и сделано - "Знначения в панель получаю."
Порт Download в режиме Мастер использовать для связи со слейвом в ПР
Только не забудьте в разъеме порта Download, со стороны панели, сделать перемычку между конт.5 и 6. Иначе порт Download останется в режиме загрузки проекта.
Теперь берете ф.область, режим непрерывно, функция Копировать регистр (источник - регистр МВА8 приемник - регистр ПР).
Вложение 46832
Эта ф.область должна быть "Глобальная" если экранов несколько.
Спасибо petera, буду пробывать.
А если к одному порту панели подключить МВА и ПР200,
то как организовать обмен?
т.к 2 интерфейс ПР200 работает с облаком.
Разве так бывает, программу можно изменить, а режим работы сетевого интерфейса, нет?
Короче, я бы предпочёл непосредственно с модуля ввода данные получать, настроив первый интерфейс ПР мастером туда же и панель добавил, на втором интерфейсе всё без изменений, облако!
на панели значение температуры 24.7
а на ПР200 999.9
ЧТО НЕ ТАК
ДА сплавающей точкой