Евгений, на данном этапе проблем не выявлено, но не хотелось бы их получить. Все, что не используется должно быть отключено.
Вид для печати
capzap, благодарю за идею. Надо поразбираться.
Уточнил у разработчиков - возможность отключить IPv6 для приложений в настоящий момент отсутствует.
Здравствуйте. Cтолкнулся с такой проблемой: ПЛК210 в режиме master не опрашивает по MODBUS TCP некоторые регистры устройства slave. При этом на вкладке опрашиваемого устройства в столбце Текущее значение это значение не черного цвета, а серого и всегда равно 0. Это происходит и в режиме эмуляции. Т.е. видимо дело не в железе. Настройки разных опрашиваемых устройств идентичны. Первые несколько регистров устройства опрашиваются нормально. Ошибок связи нет. Пробовал удалять и добавлять каналы. Прилагаю скриншоты.
Что означает серый цвет числа в столбце Текущее значение? Почему нет опроса этих каналов?
Добрый день.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
См. рис. 4.6 - 4.8
Спасибо, Ваше предположение подтвердилось! Я написал присваивание этой переменной в коде и она стала читаться. Но эта переменная использовалась и раньше - в Менеджере тревог как условие возникновения тревоги.
Переменные которые читаются (SUSKN1_warn) и которые не читаются (серые SUSKN2_warn) используются в программе одинаково - только в Менеджере тревог.
Вот скрины.
UPD: почитал CodesysTaskManagment.pdf, теперь понятно, спасибо!
Здравствуйте. В Конфигураторе тревог есть поле Мин. время ожидания, которое позволяет отсрочить реакцию на тревогу. Если я ставлю туда число или переменную возникает восклицательный знак об ошибке. Как правильно работать с этим полем?