Добрый день!
Нужно подключить к ПР-200 две панели ИП-320 для управления из двух мест.
Сетевые переменные для каждого интерфейса свои и карта адресов у них одинаковая, как их завести в программу при считывании?
Управление с каждой панели однотипное.
Вид для печати
Добрый день!
Нужно подключить к ПР-200 две панели ИП-320 для управления из двух мест.
Сетевые переменные для каждого интерфейса свои и карта адресов у них одинаковая, как их завести в программу при считывании?
Управление с каждой панели однотипное.
в теме макросов есть.
Юрий, подскажи по интерфейсам, вот планирую ставить пр200 с двумя интерфейсами rs 485, 1й слот будет слейвом подключен к панели мастеру, 2й слот будет слейвом подключен к пк(скада), я так понял нужно скопировать переменные из 1го слота во 2й, только ругается что имена переменных совпадают, в этом случае просто поменять имена переменных во 2м слоте нужно? или еще какие подводные камни могут быть?
для слейва переменные общие. ниче копировать не надо.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, может ПР200 работать с двумя мастер устройствами? Первый мастер на слоте RS485, а второй на порт USB для программирования
ну мастер в сети как бы один. Про usb не понятно. Вы хотите второй 485 использовать для программирования то у вас не выйдет. Для программирования используют 232.
Два мастера на 1 485 не будут работать. USB не работает как порт. Это только под программирование.
Вы не поняли, на разных портах. Чтоб было понятно вот:Вложение 61205
что мешает попробовать. усб у вас с OPC на 16 адресе прка настроена ?
теоретически пр-ка просто будет дублировать и по усб с 16 адресом и по 2му слейву Рс485. противоречий не должно быть.
Вот любопытно, а Вы видели длину кабеля ЮСБ из комплекта поставки? И как Вы думаете, почему он такой короткий?
В общим придётся экспериментировать самому
Провел эксперимент не полноценный только. Привёз с работы два прибора ИПП120 и ПР200 . ПР200 только с одним слотом RS485.
ИПП120 в качестве мастера, слейв ПР200, и второй мастер OPC сервер подключен к порту USB ПР200 Всё отлично работает!!!
А не полноценный получился нет второго слота RS485, как будет работать OPC сервер если на обоих слотах будет, к примеру регисторы с одинаковыми адресами?
возможно будут небольшие лаги, из-за параллельного опроса. но не факт. думаю можно поиграть параметрами.
никаких проблем и подлагиваний. вы себе проблему на пустом месте выдумали.
адресное пространство Прки как слейв-устройства на всех слотах, включая виртуальный COM одно и то же. там и так все регистры будут с одинаковыми адресами. вы не сможете задать на разные слоты разные данные на один и тот же адрес.
Прекрасно, что у ПР200 можно не штатно использовать USB порт, это открывает дополнительные возможности. rovki это в своем видео однажды демонстрировал.