У меня это работает на всех модулях, даже без автоопределения протокола, даже после параметризации на МОДБАС с выключением питания или подачей команды init.
Не пробовал только на модуле параметров электросети, им не пользуюсь.
Вид для печати
У меня это работает на всех модулях, даже без автоопределения протокола, даже после параметризации на МОДБАС с выключением питания или подачей команды init.
Не пробовал только на модуле параметров электросети, им не пользуюсь.
Уточнил у коллеги - действительно, возможно, на некоторых модулях конфигуратор отправляет по Modbus запрос на временное переключение протокола на ОВЕН и позволяет подцепиться к прибору.
Но, в целом, это не запланированное поведение и для некоторых модулей оно может не работать.
Ну хорошо, тогда попробуйте ответить на следующий вопрос.
Перемычка заводских настроек - это не сброс в дефаулт, это только работа по дефаулту со считыванием конфигурации и не возможностью(!) изменения. Узнал я параметры с протоколом МОДБАС, но я их и так знаю - и? Если конфигуратор после снятия перемычки все равно не свяжется.
На модуле две перемычки (точнее, три, но для пользователя предназначены две).Цитата:
и не возможностью(!) изменения.
Одна из них - перевод на заводские настройки, вторая - режим защиты от записи.
Мне кажется, вы немного запутались и слили их воедино в своей фразе.
При установленной перемычке заводских настроек можно изменить конфигурацию модуля.
При установленной перемычке заводских настроек нельзя изменить конфигурацию модуля. Проверено давно лично. Об этом прямо указано в РЭ.
Похоже, в компании утеряны ээээ компетенции в этих модулях, типа разработка старая, больше не развивается.
Просто вопрос - после записи Вы проверили сохранение конфигурации выключением модуля и снятием перемычки?