Знакомые... :)
Очень редко жаротрубные котлы улетают из котельной. Мне известен только один такой случай: в совхозе «Масловский» в 2019 году. Там в котельной стоял КТР.
Вид для печати
http://kotelna.tk/ktr-121.jpg
...Воронежский.
"ООО «Инжиринговая компания – Теплогазстрой» –современное предприятие строительной отрасли.
Успешно работая с 2003 года..."
То что по фото стоял КТР еще ничего не доказывает, я, к примеру все цепи сигнализирующие замкну перемычками и другими хитрыми способами, да оставлю управляющие сигналы на горелку, тогда и выйдет результат как на фото, неизвестно же как и что было там наподключено. Или результат экспертизы есть, что именно из за ктр всетакипроизошло?
Правильно. Тогда это выглядело так:
http://kotelna.tk/3,5mwt.jpg
В 2018 или уже в 2019 году этот щит демонтировали, в котельной появились другие щиты:
http://kotelna.tk/shyt1.jpg
http://kotelna.tk/shyt2.jpg
Взрыв из-за чего был? Из-за реле finder?
Такой глубины расследование бывает, пожалуй, только после крушения самолёта и т.п.
С точки зрения технолога у меня такая гипотеза:
Начаться аварийная ситуация могла по двум вариантам:
1 По какой-то причине остановился котловой насос (насовсем). Электронный регулятор температуры воды горелку не выключал, потому что нагреваемая вода или пар просто не доходили до его первичного преобразователя (датчика).
2 Котловой насос работал как обычно. Но электронный регулятор температуры воды вышел из строя и поэтому горелку не выключал.
По первому варианту передача вырабатываемой тепловой энергии контуру теплосети отсутствовала вовсе, по второму – была значительно меньше тепловой мощности горелки.
Вода в котле закипела. При давлении пара более 20 атмосфер разорвало жаровую трубу, так как сталь там была нагрета до сравнительно высокой температуры и потеряла свою прочность.
Здесь я предполагаю, что горелку котла не выключало ни реле аварийно высокой температуры воды на выходе котла, ни реле аварийно высокого и аварийно низкого давления воды в котле.