Приобрел ПР114-224.8д4А.РРРРКККК-Ч загрузил Овен лоджик, при создании файла необходимо выбрать таргет файл, из списка там только ПР110, а моей модели нет. Где скачать таргет для ПР114?
Вид для печати
Приобрел ПР114-224.8д4А.РРРРКККК-Ч загрузил Овен лоджик, при создании файла необходимо выбрать таргет файл, из списка там только ПР110, а моей модели нет. Где скачать таргет для ПР114?
Добрый день. В ОЛ не загружается таргет как на ПЛК. Выбирается только тип ПР. С правой стороны в окошке выбора типа есть полоса прокрутки, пролистайте вниз и выберите нужный тип.
Какая у Вас версия ОЛ?
С уважением.
Скачайте с сайта новую версию. У меня стоит 1.7 46 бета. вообще говорят 1.7 51 лучший вариант для ПР 110/114.
Для ПР200 сейчас новая версия, он поддерживает и более ранние, но пока ещё сыровата (судя по отзывам). Так что для начала возьмите старую.
Включите поиск по форуму, ссылки на скачку должны быть.
Вы не первый в такой ситуации.
Успехов в освоении ОЛ. Не пожалеете.
Скачайте с сайта 51-й билд
Спасибо большое.
В ПР114 по ошибке загрузил пользовательскую программу ПР110. Больше OL его не видит. Может кто знает как лечить ПР114?
Наверное как и пр110 ,новой установкой прошивки и замыканием нужных перемычек ...
Загрузил Owen Logic 51, установил на компе, написал прогу. После выключения компьютера Owen Logic не загружается, зависает на этапе загрузки таргет файлов. Переустановил прогу заново, опять та же история. В чем может быть причина, кто знает?
Сама Owen Logic не открывается.
У меня тоже работает, и проекты открывает, но не долго, приходится постоянно переустанавливать ее, уже 4 раз
Подскажите, как соединить сетевую переменную с таймером TON, сделал все как в руководстве пользователя. Но графически входную сетевую переменную с таймером не соединить, там все выводы задействованы. Или графически её не надо соединять?
Спасибо большое.
Соединил по RS485 ПР114 с СПК105, в проекте 3 сетевых целочисленных входа для задания уставок и 1 сетевой выход типа int отправляющий импульсы на панель. При запуске с панели удается отправить значения только первого регистра, 0х0200 и принять импульсы, соседние регистры 0х0201 и 0х0202 не передаются, кто знает в чем может быть причина?
Проект выкладывайте ,плиз.
Наверное, с регистрами что то напутал, посмотрите, если не сложно
Функцию чтения выбрал 16 Write mult register, может нужно 6 Write single gerister?
Поменял с 16 функции на 6, все заработало. Большое спасибо всем помогавшим.
Господа проконсультируйте чайника.
На производстве получили станцию управления насосом с ПР110 И ПР114.
Вопрос: возможно-ли с установленных ПР экспортировать проекты на ПК для их сохранения(выход ПР из строя) и корректировки проекта
Если по-хорошему, на сайте производителя должны быть проекты для ПР их станций управления, если они их выпускают, ну в крайнем случае если боятся, что-то у них скопируют, передать при покупке, например на диске! Иначе получается что мне придётся второй раз платить за тоже самое например в случае неисправности ПР! Если логику работы делали под Вас, по вашему требованию(если это практикуется), то по-хорошему должны Вам и проекты передать при покупке иначе получится, что Вы можете многократно заплатить за тоже самое, что "ни в какие ворота не лезет"!
ТС - попробуйте сделать запрос производителю с требованием предоставить резервную копию программы в виде файла(с гарантией "нераспространения" :) ). А вообще - на ПР110 и ПР114, как правило, несложные алгоритмы. Можно и самому что-нибудь замутить, перечитав РЭ на насосную станцию. Из моей небольшой практики - ПР110 работают надёжно, ПР114 - проблемные (у них платформы разные).
Проект для ПР можно по разному сделать и наличие работающей программы(проекта) не факт, что позволит его редактировать, это как бы надо понимать и если, как Вы пишите с целью корректировки проекта, надо сразу договариваться, иначе, как в фильме говорится, попадёте впросак!
Всем спасибо за ответы
Буду пробовать писать проект
Я сам не покупал. Купило предприятие, а эксплуатировать и обслуживать приходится нашему участку.
Ну не знаю как у Вас там работа поставлена, а у нас часто при приеме ведомственных котельных часто даже схем нет. Там какая-то фирма делала, а теперь и фирмы той нет и никто не помнит. Хорошо если лого или альфа, там без проблем, если не запаролены. Но если ПР, то приходится с заменой все по новой переписывать.
У нас так же, предпочитают почему-то всё на стороне, предлагаю сделать сам в два раза дешевле по моим подсчётам и в два раза лучше, не соглашаются и умудряются взять за в два раза большие деньги не совсем подходящее, приходится переделывать, я смеюсь, говорю, за такие деньги Вы только бы намекнули, Вам тут же бы всё сделали, как хотите, но никто ничего не говорил, так они и не смыслят в этом ничего и не собираются "смыслить", наверно деньги делят, потом на оставшиеся берут самое дешёвое! Но это моя версия, короче нет слов!
А Вы прям жаждете поработать с прокурором, как то всё думают только об откатах проплывающих мимо них и совсем забываютЦитата:
В соответствии с пунктом 10 приказа Ростехнадзора от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» аттестация по вопросам промышленной безопасности проводится для специалистов организаций. Аттестация для частного физического лица не предусмотрена
Опять тема ушла в сторону. Получается так: фирмочка когда-то сделала автоматику на ПРке на котельной. Лет через пять эту котельную передают в специализированную организацию (теплосети). При передаче естественно ни програмного обеспечения, ни схем, ни проектов. Все потеряно. А котельная работать должна. Вышла из строя ПРка. Что прикажите делать? Нанимать фирму? Где деньги для этого брать? Денег как всегда нет. И правильно ли будет, что потом программу для ПРки будет делать кто придется? Кстати расскажу одну историю с одной котельной. Построили в городе баню, естественно и пристроили котельную с паровым котлом. Отдали на обслуживание водоканалу. Через 12 лет эту котельную передали на обслуживание "Зеленстрою" (занимается озеленением города), через 4 года упразднили Зеленстрой, отдали котельную на обслуживание "Ритуал"у (занимается похоронами), через год передают эту котельную нам (Теплосети). Где искать фирму, документацию, программы? Благо стоят там Лого. А если бы ПРки стояли? Все закрывай котельную. Потому как лицензии на написание программы автоматики безопасности на нашем предприятии нет, как и денег, а город если и выделит для этого деньги пройдет год, а то и больше. Российская действительность.
ага, как выгодно списать местный бардак на овен, что у них нет декомпиляции. Я например чтоб в отпуск уйти сдавал объекты по полной как будто увольняюсь, стопки бумаг не хватало чтоб распечатать все акты тех.состояния, а был бы принципиальным, так еще и придя из отпуска заставил бы так же обратную сдачу проводить. А Вы тут рассказываете о передаче объекта из фирмы в фирму
Я так понял. "Сытый голодного не поймет". Местный бардак - это 90% страны. И "ОВЕН" я не обвиняю ни как, это политика фирмы. А говорю о не удобстве. Ведь можно же добавить чуток памяти и сохранять проект в ПРке с использованием пароля. Кто хочет закрыть программу, тот пароль поставит и все.
Да, мне на самом деле не понятно такое отношение. И так же не знаю, как такая возможность в овеновских ПРках уменьшит 90%-ый бардак в стране. Кстати в панелях вейнтека есть такая возможность, я ей активно пользуюсь, но вот не уверен что большинство сторонних программистов разберутся, что я там понаписал
Да не надо разбираться, что написано. Я писал о сохранении данных, в случае поломки. Не надо переделывать программы, уже написанные. Пусть это будут машинные коды. Но чтоб была возможность тупой перезаписи в новую ПР. Я понимаю сейчас начнутся разговоры о копипастах. А много ли делается серийных шкафов для производств?