Вместо САУ-М6 лучше БКК, ну это уже нюансы в плане красоты.
Вид для печати
Вместо САУ-М6 лучше БКК, ну это уже нюансы в плане красоты.
нашел производителя датчиков:
Вложение 22251
нужен регулятор с RS485, подобрать что бы включал и выключал контактор с насосом
Есть такая умная книга:
Вложение 22253
Там сказано :
0-10 сантибар почва переувлажнена;
11-25 сантибар нормальная влажность почвы;
26-50 сантибар требуется полив;
Вложение 22255
Вложение 22257
пр200 с аналоговым входомЦитата:
нужен регулятор с RS485, подобрать что бы включал и выключал контактор с насосом
а аналог.вход зачем ,если485:confused:
выход у датчика 4..20мА, мад бас в инструкции не увидел......может проглядел?Цитата:
а аналог.вход зачем ,если485
оЙ меня ТС сбил с толку ,ему какой то регулятор 485 нужен ...Само Пр114 может вкл\выкл насосы ..
ОВЕН ТРМ201 подойдет?
RS485 нужен удаленно задавать параметры, через GSM модуль например
220 в
настенный
получать будет данные давления от датчика 4-20
нужно через контактор включать и выключать насос
Им и контролировать увлажнение. Подключать только на время контроля влажности - лишний износ электродов ненужен.
Вложение 22498
Вообще то полив в теплице не совсем простая задача. Сами иррометры очень капризные датчики, нужно периодически проверять их на предмет завоздушивания, удалять воздушные пробки с помощью специального отсоса. Показания влажности зависят от внешней температуры, как правило самые правильные при температуре 20 С, потом они инерционны, поэтому нужно после полива выдержать паузу. Проводить измерения нужно в двух уровнях, в верхнем слое и в нижнем. Поливать нужно порциями пока не отреагирует нижний датчик. Так что одним ТРМом не обойтись.