Если панель мастер, то эмулятор работает по TCP.
Сделайте один экран и выкладывайте, загружу в панель в тестовых целях.
Вид для печати
Ув. petera. Почитал ваши темы. Много что понял. Спасибо за труды. т.к. с конфигуратором СП не работал вообще, думаю начать с изучения среды. Много пока не понятно для меня. но в видео по сп2хх я увидел то что хотел. СП3ххх думаю будет по шустрее. Решили заказать на пробу, так что думаю через недельки 3 будем пробывать на железке.
Попробовал я сие изобретение. Панель хороша. Для своего класса. Конфигуратор видимо с непривычки ввел в ступор. Посмотрел как люди делают. Вроде бы текущая задача решилась.
Андрей,petera просвятите если добавить слейв устройство в модбасТСР, панель останется слейвом для других мастеров?
ок, только желательно по тестить с хорошей нагрузкой, с 256-ю регистрми в обе стороны
Извиняюсь за задержку, нужно было спланировать эксперимент и провести исследования.
И так тестовый проект для панели
Вложение 22679
Панель является слейвом 192.168.1.11
Вложение 22680
И мастером для устройства 192.168.1.3
Вложение 22681
Для обмена будут использоваться регистры графика реального времени
Вложение 22682 Вложение 22683
График начинается с PSW4096 и занимает 245 регистров
Функциональной областью 240 регистров графика непрерывно записываются в слейв
Вложение 22684
Панель подключена к роутеру домашней сети. В качестве слейва использовал PeakHMI, а в качестве мастера конфигуратор в режиме онлайн.
Проект в мастере
Вложение 22685
Здесь такой же график, но "остановленный". Данные для графика - 245 регистров, включая кольцевой буфер, непрерывно читаются ф.областью из слейва 192.168.1.11, т.е из реальной панели
Вложение 22686
В итоге на экране будет график синхронно идентичный графику реальной панели.
Результат эксперимента.
Вложение 22687
Одновременный обмен данными по TCP панели с мастером и слейвом работает.
Вложение 22688
Напомню, что одновременно
-панель пишет в слейв 240 регистров
-мастер читает из панели 245 регистров.
Панель формирует групповой запрос до 120 регистров на одну команду чтения.
https://www.youtube.com/watch?v=SorcRtJp02c
Проекты во вложении
:) достойная панель, надо брать
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста соединить панель СП3ХХ (мастер) и ПЛК110 (слейв) по интерфейсу Ethernet. Кабель перекрестный есть.
С ТСР не на короткой ноге. Как сконфигурировать ПЛК и панель?
Если не затруднит простенький примерчик типа панель с лампочкой и ПЛК с битом. Думаю дальше сам разберусь.
Заранее благодарю.