Вложений: 1
ПЛК73
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, со следующей ситуацией:
под управлением ПЛК 5 устройств: 3 двигателя и 2 вентилятора. подключены к дискретным выходам типа К через промежуточные реле по схеме в РП с диодом. При работе одного устройства, все впорядке, работает как положено. Но если включаются 2 или более устройств, начинается отключение устройств с циклом примерно в цикл программы. Можно от этого как-то избавится? Проект прилагаю
-
Проблема решена. Реле не хватало мощности блока питания.