Я тут как-то писал про БП30Б-Д-24 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18001 у твоего скорей всего такие же фокусы.
Вид для печати
Я тут как-то писал про БП30Б-Д-24 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18001 у твоего скорей всего такие же фокусы.
Вольд, вы много пишите, но мало читаете, что я пишу.
еще раз, специально для Вас -
1- БП15Б-Д2-24 питает датчик давления подключенный к ВКТ-7
2-я не просил меня поучать про принцип работы импульсного БП.
3-шнурки кинуты "все по фен-шую", отдельный лоток, экран и заземление экрана на стороне шкафа. да и не в них дело. т.к. в ходе разбора проблемы, отключалось ВСЕ! есть четкая зависимость: включаешь БП - есть помеха, отключаешь - нет.
спасибо!
Вольд, ты че, троль что ли местный?
Еще один "спец" прорезался.:)
Надо менять блок не на аналогичный, а на грамотно спроектированный. Грамотно спроектированный это тот, у которого в частности на входе стоит термистор, а также выведена наружу (на клемму) средняя точка противопомеховой цепочки конденсаторов. Эту клемму надо обязательно заземлить и тогда никаких проблем не будет.
Алексей ПМ, сегодня - завтра буду пробовать в замену. свободного под рукой нет. не готов я был к такому повороту событий. до этого как-то считал, что хоть БП можно брать не глядя у ОВЕНа...
Чудо ты заморское. Этот конденсатор стоит в схеме источника питания для подавления синфазной помехи. Ты избавился от одной проблемы но приобрел другую.
Радикальное решение проблемы - это замена источников питания фирмы "ОВЕН" на те, у которых есть клемма заземления, клемму заземления надо обязательно заземлить.
Импульсные источники питания фирмы "ОВЕН" можно использовать в быту, но не на промышленных объектах.