При работе с CDS V3.5 SP11 Patch 5 постоянно самопроизвольно запускается онлайн справка.
Это что может быть?
Вид для печати
При работе с CDS V3.5 SP11 Patch 5 постоянно самопроизвольно запускается онлайн справка.
Это что может быть?
Доброго времени суток! Пытаюсь настроить обмен в режиме Modbus TCP Master по видео на оф. Ютуб канале Овен. Контроллер ПЛК200, Модуль МВ210-101. Вроде все делаю как показано, использую шаблон. При запуске, как я понял, нет опроса слейва, пишет " Не запущена шина". В чем может быть проблема?
Eth1 модуля с Eth2 ПЛК. Eth1 ПЛК с компьютером.
У вас на скриншоте текущий IP-адрес модуля 192.168.1.99, а в проекте CODESYS задан 10.2.11.122.
Нужно и в CODESYS прописать 192.168.1.99.
День добрый. В справке CoDeSys указано, что условные прагмы могут применяться только в реализации POU, но не в декларации. А если нужно именно в декларации? В частности, я хочу по разному инициализировать переменную в зависимости от разрядности целевой системы (x32 или x64).