День добрый!
Подскажите как правильно подключить трехпроводной датчик ДТС 105-50 к контроллеру ТРМ500.
Заранее спасибо!
Вид для печати
День добрый!
Подскажите как правильно подключить трехпроводной датчик ДТС 105-50 к контроллеру ТРМ500.
Заранее спасибо!
11, 12 компенсация 13 измерение
Если датчик у Вас с 3-х проводной схемой подключения, то нужно обязательно поставить перемычку на клеммы 13 и 14.
Вложение 15083
Провода с 1 и 3 датчика заводите на клеммы 11 и 12 прибора ТРМ500, провод с 2 ведете на клемму 13, ставите перемычку 13 и 14.