Добрый день.
Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
Вид для печати
Добрый день.
Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
Датчик давления.
А от куда берете воду для заполнения системы отопления ?У вас замкнутая или открытая система?
если измерять давление не нужно, то подойдет реле протока жидкости, к примеру http://ru.teplowiki.org/wiki/Watts_F...D0%BA%D0%B0%29
Про реле протока однозначно забудьте.
Даже не буду объяснять почему.
Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
Закрытая- датчик давления.
Ну-ка обоснуйте. Приведу простой пример - ИТП.
На подающем трубопроводе стоит реле протока, на обратном 2 электроконтактных манометра ДМ2010. Один на превышение давления, другой на понижение давления в замкнутом контуре (по нему же включается подпитка). Так вот все это дело отработало 6 сезонов без каких либо проблем, но инциденты были: кто-то закрыл кран на нагнетающей стороне и т.п. Как раз реле протока и не дает работать насосу "всухую".
ALFIX датчик протока нужен только подпитывающему насосу, чтобы он не работал в сухую, самой системе отопления он как собаке пятая нога.
а у автора вообще хоть какой-нибудь насос в системе отопления имеется? если самотеком, то ни реле протока, ни датчик давления не нужен. в процессе работы пощупал трубу и узнал, есть вода или нет.
и то верну, пошел пальцем проверил и не паришься.
А на подпитку все же датчик давления нужен, а то надо клапан открыть для подпитки, а там и давления то нету, чтобы подпитывать.
Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр :cool:
Кто имел дело с прибором для защиты насоса от работы в сухую FTW 360 ? Интересуют общие впечатления и цена прибора.
Если просто наличие воды - то емкостной (согласовать с производителем рабочую температуру). Можно кондуктометрический использовать.
http://www.owen.ru/catalog/datchik_u..._dsp3/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/modifikat...hikov/opisanie
Сухой ход контролируется датчиком давления. Если на входе насоса очень низкое давление- когда вода берется из подпиточного бака, то кондуктометрические электроды в бак. Реле протока, либо перепада(реле дифдавления)- ставится на контроль работы насоса, а не на сухой ход.
защита от сухого хода обычным реле давления (KPI danfoss), наличие протока жидкости - датчик протока, но тока не Flussostato (у них сильфонка жестка, очень проблематично усилием пружин подобрать границу срабатывания, иногда просто не реально для насосов малого напора и производительности, ПОСМОТРИТЕ Siemens - QVE1901, надежнее еще не видел