Сергей, да у меня нет необходимости к большой точности, просто описал с чем столкнулся. Хотя, было неожиданно такое поведение ПР.
Вид для печати
Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
Как оптимальнее, да и возможно ли на ПР200, при превышении нагрузки,
отключить это нагрузку.
Выход транзисторный К1. Симисторная группа по 800/40а.
Но проблема в том, что переключается при переходе через "0".
ПР то успеет среагировать, и снимет команду, но одна полуволна всё равно "пройдётся"...
Никогда не сталкивался с такой задачей, всё на автоматы полагались.
Изделие меряет ток (схема собрана) и УЖЕ управляет моторами.Цитата:
Всё собрано,
Необходима защита от ВОЗМОЖНОГО КЗ в проводке (грячее подключение).
Последний раз долговременный КЗ выпалило один канал измерения.
Защита (автомат) не сработал вовремя, канал выпалился быстрее.
Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
Один из них типа такой.
Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:
Вложение 64236