Здравствуйте! Купил ПР200, все было хорошо, пока сегодня не начал подключать его по RS485 к компьютеру программой MODBUS poll, для связи использовал преобразователь MOXA UPort 1150, в общем подключится так и не удалось, пакеты посылаются ответов нет, пишет timeout ...., в чем может быть причина? пробовал провода менять местами, пробовал адрес менять, настройки выставил такие же как и в приборе, и адрес 16 указал. а все равно таймаут, связи нет. прибор в режиме Slave.
Все нормально у Moxa с этим, А это А, B это B
Тогда проблема у ОВЕНа, сколько не сталкивался с этой парочкой у них всегда приходилось подключать
MOXA A - B OBEH
MOXA B - A OBEH
З.Ы. Всё же у ОВЕН маркировка в соответствии с мнением производителей микросхем: A=D+, B=D-, а моха умнее всех... В+ а А-
Всем привет! Подскажите, ПР200 поддерживает запись в сетевые переменные по rs485? Программой modbus poll не получается. Выбираю функцию записи например 05 а в строке где формируется команда, вместо Команды написано only read functions.
Может я что то не то делаю. С чтением проблем нет. А вот с записью ни чего не выходит:(((