так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
Вид для печати
так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
У меня больше вопрос, почему происходит, замена уставок, и перезагрузка реле?
Вы бы хоть отметили для ясности, какие уставки не сохраняются при перезагрузке, если вот эта:
Вложение 29249
Так она будет через цикл работы ПР перезаписана получаемым значением!
И даже не знаю, как помягче сказать, Вы чтобы ограничить значение преобразуете в тип данных с плавающей запятой, ограничиваете, потом обратно преобразуете в целочисленное значение, не проще сразу ограничить целочисленное значение!
Нет, после внезапной перезагрузки реле меняются как раз уставки графика Xa, Xb, Ya, Yb/
А менять режим ДЕНЬ/НОЧЬ можно обычным вычитанием 5 из полученного результата.
Интересно, зачем макрос стека запаролен? Неужели сильно упростить не получилось? :confused:
Вложение 29264
Вот мой вариант в "причёсанном " виде.
Особенности:
1) Управление как от одного датчика уровня, так и от двух (лог1-датчик закрыт жидкостью)
2) Расширяемость. Предел - макс. предел счёта CTN -1.
Стек, он и в Африке стек. Могу картинку показать.
Вложение 29286
Спасибо за любезность.
И как, сильно удалось упростить по сравнению с моим решением?:confused:
Ваша на 4 клапана, моя на 8.