Плк 150 нужен совет
Добрый вечер Всем. Проблемка 150 Плк slave Ип 320 master связь по 232 . Плк master МСД 200 slave через 485 Проги написаны все видится все передается, но проблема в том что в МСД что бы не делал с периодом архивации запись идет через одну секунду. Подскажите что нужно изменить. Такое чувство что где то в ПЛК. Заранее спасибо.
-
Дело не в ПЛК, а в МСД, архив в МСД, даже когда он слейв, пишется не чаще чем раз в секунду, следовательно период опроса (записи) в ПЛК делать меньше 1000 мс нет смысла.
-
Попробуйте проверить версию конфигуратора МСД последняя вроде 1.0.52 (в предыдущих период архивации не записывался независмо от изменения в конфигураторе)