ТРМ-210 и ошибка Err.5
У меня установлен более 10 штук ТРМ-210 для регулирования давления воды в водопроводе с помощью частотного преобразователя. Датчики давления 4-20 ма. При отключения системы в водопроводе возникает небольшой вакуум и при токе 3,8 ма выскакивает ошибка Err.5 (ошибка на входе), по этой причине система не может самостоятельно запуститься. Как мне понизить порог срабатывания ошибки Err.5 (ошибка на входе), хотя бы до 3,5 ма.?
-
Увы, перенастроить ТРМ210 на указанный диапазон входного сигнала нельзя.
-
Как вариант сконфигурировать прибор на 0-20мА, и попробовать подогнать диапазон линейной функцией (коэффициентом коррекции). Либо когда у вас создается вакуум в системе, попробовать принять это значение за нуль, то-есть 4 мА, нажатием кнопки, установки нуля на датчике. И соответственно, подогнав далее значение в приборе.
-
на датчике у меня ноль не устанавливается.