Прибор настроен правильно. Питание после смены сетевых настроек сбрасывали?
Возможно нет связи между приборами и программой. Подключите прибор напрямую к программе и проверьте.
Вид для печати
Прибор настроен правильно. Питание после смены сетевых настроек сбрасывали?
Возможно нет связи между приборами и программой. Подключите прибор напрямую к программе и проверьте.
Подключил ТРМ202 непосредственно к конфигуратору и получил такую ошибку:
http://i017.radikal.ru/1309/16/78b61b1b21dft.jpg
Во вложении файл конфигурации:
Так, в родном конфиге ТРМ202 данные прочитались:
http://i077.radikal.ru/1309/27/34215c7407act.jpg
Как их теперь передать из прибора? что надо настроить в конфигураторе чтобы ТРМ202 отдавал данные по RS485 наружу?
Через какой преобразователь интерфейсов подключаете? Провода А-А, В-В проверьте.
При записи в прибор конфигуратор матерится на параметр A.LEn который отвечает за длину сетевого адреса. Может поэтому ТРМ202 не может передать данные наружу, так как не видит сети?
http://i079.radikal.ru/1309/d8/39b36a97dedat.jpg
Параметр A.Len должен быть равен 8.
Так и стоит 8-бит для Модбаса. Прошивку прибора производим в подключенном к сети 220 состоянии?
Вот входы А-В:
http://s020.radikal.ru/i716/1309/7c/59eda65f5959t.jpg
А если поменять "параметры дистанционного управления регулятором" с "от прибора" на "от компьютера по RS485"
1.Выше, в сообщении №13, выкладывал архив настроек из конфигуратора. Видно было? Может там станет ясно где ошибка?
2.А если поменять "параметры дистанционного управления регулятором" с "от прибора" на "от компьютера по RS485"?
3.А вкладка "Калибровка" в конфигураторе нам не поможет?
4.Может поменять прошивку самого прибора, есть прошивки для него?
P.S.: Кстати, конфигуратор версии V03.0002, или может более свежий конфигуратор?
P.SS.: Прошивка в приборе ТРМ202v020020
При нажатии кнопки "Записать" значение "A.LEn" конфиг выдал ошибку:
http://s09.radikal.ru/i182/1309/93/db39812f186dt.jpg