По заданию заказчика было разработано программное обеспечение для Щита управления деаэратором.
Вид для печати
По заданию заказчика было разработано программное обеспечение для Щита управления деаэратором.
И как теперь реализовываете подобные проекты?
По Вашему какой функционал не слабый?
и мне интересно
Красиво конечно, но опять же смысл огород городить ради трех датчиков и двух регуляторов.
ПЛК 73 для этой задачи более чем достаточно. Отрисовка графиков-это лишнее.
Я бы взял для этой задачи дешевенький панельный контроллер, типа unitronics. У СП1хх нет входов выходов, а докупать МВА, МВУ и пр.
накладно однако, да и не удобно.
Хотя мне понравилось. И инструкция хорошо написана.
По графикам - это хотелки заказчика и требование СНИП.
Хотелось конечно иметь в конфигураторе для панели больше возможностей для работы с графиками. Сейчас переходим на другие панели, где и возможностей больше и стоимость меньше.
По-поводу СПК1... Хотелось иметь хотя бы один дискретный выход, чтобы подключить ту же аварийную сигнализацию.
По оборудованию и графикам - это хотелки заказчика и требование СНИП.
Хотелось конечно иметь в конфигураторе для панели больше возможностей для работы с графиками. Сейчас переходим на другие панели, где и возможностей больше и стоимость меньше.
По-поводу СПК1... Хотелось иметь хотя бы один дискретный выход, чтобы подключить ту же аварийную сигнализацию.
я хотел сказать, что мне ваша разработка понравилась.
Афигеть - дожили!
Но там-же котельные установки, причем здесь деаэратор (сушилка, если по русски)?
скиньте мне в личку, пожалуйта
Андрей, скиньте мне пожалуйста скриншоты посмотреть
Доброго всем время суток.
Подскажите пожалуйста, с помощью какого контроллера (производства ОВЕН) можно реализовать систему автоматического регулирования уровня воды и давления пара в деаэраторе? В данный момент в котельной с паровыми котлами САР деаэратора реализовано на базе контроллера ИУК-31 "Агрострой", но возможности самому изменить программу (логику) нет, т.к. программа настройки контроллера есть только у представителя "Агрострой" который за каждый вызов заявляет большую сумму! Проблема в том, что в деаэраторе периодически происходят сильные гидроудары в результате которых все трубы уже как решето!Также используются Агростроевские датчики давления и разности давлений(уровня) с неправильным диапазоном измерения. Мы приобрели новые (ЭЛЕМЕР АИР-20)т.к. есть опыт работы с этими датчиками, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Теперь нужен хороший контроллер который реализует наши САР!
У меня написано так:
"15.51. В теплообменных установках необходимо предусматривать визуальное отображение параметров на мониторе АСУ ТП:
- температуры нагреваемой и греющей среды до и после каждого подогревателя;
- температуры конденсата после охладителей конденсата;
- давления нагреваемой среды в общем трубопроводе до подогревателей и за каждым подогревателем;
- давления греющей среды к подогревателям."
Поэтому контрдоводы против регистрации в Вашем проекте:
1. СП - не обязателен к исполнению, это не закон, а рекомендации.
2. В Вашем проекте не АСУТП, а локальная автоматика.
3. Визуальное отображение - это градусник с манометром, а не самописцы.
Но довод "Заказчик хочет" - это неоспоримый аргумент. Я в таких случаях говорю "Любые излишества за Ваши деньги". И предлагаю поставить большую красивую цветную панель оператора и заплатить за её программирование. Предметами роскоши торговать выгоднее, чем предметами первой необходимости.
Согласно Постановления правительства от 26.12.2014. №1521 СП 89.13330.2012 "...Котельные установки" обязателен к выполнению с 01.07.2015. (см. п.52 Перечня)
НО есть ньанс: обязательные к исполнению только те пункты, которые указаны в перечне.
Также будет полезен следующий документ Приказ от 27.02.2015 №138/пр и методические указания. Там в пп. 6-9 сказано когда применяются необязательные пункты свода правил