xtc, не смог найти инструкцию rie_trm12_m_din__6441, нашел только rie_trm12_m_din__956, последний прибор брали у официального представителя в 2013 году, мной были испробованы различные режимы работы и настройки прибора, в том числе и указанные, но цели все ровно не достиг. На данный момент подобрал более или менее подходящие параметры с ними и работает, качество приемлемое, но хотелось бы лучше. Сейчас пока занимаюсь узлом смешения на отоплении (подмешивание воды из обратки в подачу для ограничения температуры в подающем трубопроводе не более 90 градусов, на вводе отопления ставлю 3-х ходовой клапан на линии обратки, из которой насосом буду подмешивать в подачу путем перекрытия выхода обратки в центральную сеть), привод - ESBE, регулятор - ТРМ12, датчик ДТС 224. Система отопления более статична, резких и больших колебаний температуры нет, проверю прибор на ней, если не пойдет, то придется консультироваться непосредственно с разработчиками или пробовать аналоги, некоторые отечественные присмотрел, но они чуть дороже.
-
Приношу свои извинения: новому прибору действительно соответствует инструкция rie_trm12_m_din__956.
У меня ТРМ12 используетя для подогрева водопроводной воды до 34 градусов с помощью пластинчатого теплообменника. Греющая вода имеет температуру 115 градусов. Средний расход водопроводной воды около 50 тонн в час. При изменении расхода примерно за 2 минуты от 30 до 70 тонн в час температура на выходе теплообменника отклоняется от уставки не более чем на 2 градуса на интервале времени около 3 минут.(Сначала идет запаздывание, потом небольшое перерегулирование). Дифференциальная составляющая работает очень эффективно во всем диапазоне изменения выходной температуры.
ТРМ12 старого образца в аналогичном теплообменнике работал плохо:
Например, если выходная температура выше нормы, но интенсивно снижается импульсы на закрывание не выдаются, но и на упрежающее открывание их тоже нет. Переход на режим ПИ регулятора (по терминологии ОВЕНа) позволил справитися с этой проблемой.
Регулятор со скачкообразным изменением расхода настроить трудно, а, тем более, если расход меняется с нулевого значения.
На отоплении ТРМ12 будет работать без проблем. Но для этих целей лучше использовать погдные регуляторы. Удачи!