МЭ110-224.1М, сетевые настройки ставлю на Modbus RTU и меняю адрес на 3, после снятия перемычки и подключении к ПЛК100, связи нет.
Ставлю перемычку, соединяюсь на заводских параметрах, все на месте, и протокол и адрес.
Версия прошивки 1.04
Все настройки по сто раз проверены в конфигураторе ПЛК
Поправка. Скорость выставлена 115200, в паре с МЭ работает МВ110-220-8АС на 2-м адресе, аналоговый модуль опрашивается ПЛК без проблем (правда всего один датчик 0-10В пока подключен)
При том, что висит ошибка 81 по 3-му адресу. Переодически все же он опрашивается очень изредко и непонятно.
-
Вложений: 1
Обновите, пожалуйста, прошивку модуля
-
Для обновления подойдет адаптер НЕ АС3 и т.д. от ОВЕНа ?
Есть другой, EL204-4, к модулям подключается без проблем.
Вечером поробую, завтра отпишусь.
Докладываю, поставил перемычку для заводских параметров, перепрошил до версии 1.09 упомянутым конвертером usb-com.
Перезапустил не меняя конфигурации ПЛК - ЗАРАБОТАЛО.
Спасибо за новую версию прошивки.
-
Версию прошивки не знаю, только приобрели и сразу увидел, что не сохраняет настройки после конфигуратора, сохранил только после того как выполнил команду INIT.