Здравствуйте, подскажите отличия ТРМ12 от ТРМ10 (кроме выходов) и можно ли использовать ТРМ10 на регулирование по пару и разрежению , а также подключать ЧП?
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите отличия ТРМ12 от ТРМ10 (кроме выходов) и можно ли использовать ТРМ10 на регулирование по пару и разрежению , а также подключать ЧП?
ТРМ12- это ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами. В этом приборе управление с регулятора поступает на 2 выходных ключа (один на открытие , другой на закрытие клапана). Этот прибор не выпускается с выходными сигналами 0..10 В или 4...20мА. Подключить к нему частотник не получится.
ТРМ10 -это ПИД-регулятор одноканальный. Выпускается с различными типами выходных элементов. Может поддерживать заданное давление, выдавая управление на частотный преобразователь 4...20мА или 0...10В.
Для подбора оптимального прибора, прошу более подробно описать задачу. Какие датчики планируете использовать? Какие есть исполнительные механизмы?
простите помогите пожалуйста как установить температуру неиспортив заводские настройки на ТРМ10
Прошу не плодить темы, Вам уже ответили http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13668
Добрый день. Посмотрите по функциональной схеме ТРМ 10, для чего используется второй выход.
Для пропорционального управления реверсивным электроприводом применяются ТРМ12 или ТРМ 212.
Что Вы вкладываете в понятие "электропривод 3-х позиционный" несколько непонятно.
С уважением.
Добрый день. У ТРМ 10 второй выход работает абсолютно не так, как у ТРМ12. У ТРМ 12 (212) используется ШИМ модуляция на обоих выходах. И соответственно происходит вращение двигателя туда/обратно.
Так что на мой взгляд мудрить не стоит.
С уважением.
Хочу приобрести трм 12.хочу использовать его в автоматике. Скажите пожалуйста, он подходит для ректификации и дистииляции?
Здравствуйте подскажите куда можно обратиться по поводу поверки ТРМ .