А что ожидать от UA, на локальном ПК, относительно DA, какие то задержки больше ? или в целом не принципиально
Вид для печати
Разницы по скорости между ними нет.
Вложение 42766
Есть возможность изменить название ?
Нет........
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по слоям, если срок хранения данных 10 лет, срок хранения каждого слоя надо делать 10 лет ? Или достаточно для основного ? Архивируемых параметров не больше пятидесяти.
Вложение 42832
Обычно делается не так.
У основного слоя ставят меньше - 3-6 месяцев, минутный -больше, часовой - еще больше. Суточный обычно выключают.
Если поставите у основного 10 лет, то база будет очень больших размеров.
Не до конца понимаю отличие допустим часового слоя от минутного.
Вот если имеется какой то расход Q , и есть необходимость в отчете за произвольную дату расчитать расход за сутки/неделя/месяц.
Для промежутка 0-10 лет, как лучше слои настроить, что бы не потерять данные и точность ?
В минутный слой записается значение за прошедшую минуту (например среднее), в часовой - за час.
Это сокращает количество записываемых данных.Можно сделать чтобы данные из основного слоя удалялись например через полгода, а в минутном хранились год. Тогда даже спустя год будут данные (пусть и прореженные) - из минутного слоя. Если прореживание не допустимо, то тогда нужно указывать нужный срок хранения в основном слое.
Здравствуйте,
Возможно ли переключатель N к 1 заставить получать диапазон измерений от источника? Собственно как и 1 к N
Или есть возможность добавить в следующую версию MS ?
То есть чтобы выход динамически менял шкалу?
Скорее всего не получится - очень много проблем вылезет и с трендам и с контролами.