Все тоже самое, блокировка CAD не работает
Вид для печати
В том проекте что мы высылали, не включен контроль CAD - включите его.
Горячие клавиши у вас блокируются (Alt+TAB например)? Вы заходите под оператором или под Sa?
Компьютер перезагружали?
После включения в той вкладке, журнал действий, системные клавиши отключаются.
Однако ПКМ на месте где есть панель задач есть доступ к контекстному меню имеется.
Вхожу под оператором,
под sa, ничего не блокируется.
Еще периодически бывает, что под оператором, блокируется ввод пароля при входе. На текущий момент не могу понять в каком случае ввод пароля оператора не вводится.
Вложение 42751
Под sa и не должно ничего блокироваться - у него выключены эти настройки.
По контекстному меню посмотрим.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Есть два пк в проекте, разработчика и рабочий. рабочий проект синхронизируется с разработчиком.
А как добавить OPC сервер для рабочего пк? в списке разработчика есть естественно те, которые установлены на нем. Или надо в ручную на рабочем пк добавлять opc сервер ?
Нет, на рабочем пк надо добавить OPC сервер который там установлен, но т.к. разработка идет с пк разработчика получить OPC сервер рабочего пк немогу.
у разработчика opc не нужен.
наверное самое простое добавить их как OPC UA, но как вы посоветовали выше что для локального пк хватит и DA
Вложение 42758
Добавьте как удаленный (см. приложение).
Только нужно DCOM настраивать по инструкции:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\Настройка DCOM для Windows 7.doc
Или так или UA