Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.
Вид для печати
Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.
тогда не ясна причина наводки помех, если силового кабеля нет рядом.
С переделать провод как раз и проблема. Идёт по полю под землёй. Летом растут корма на поле. А директору ни кто не хочет говорить что лоханулись, а без него кто разрешит не сеять или копать посевы. Тут всё хитро замутили.
Завтра выезжаем на местность. Там и будем разбираться. Куда чего наводится и кто разрешил это безобразие. :)
Завтра попробую добавить блок AVG-вычисление среднего значения. Инерционность системы высокая.
Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик и ПР200 установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
Чем опасно? Провод ВВГ предназначен для напряжений до 1000В. На центральной площадке уже лет десять подобным образом работает водозабор.
И что из этого, в земле прокладывают, насколько мне известно, бронированные кабели! В любом случае, если есть выбор между 220 и 24 В, я бы предпочёл 24 В в целях безопасности! Вы представляете что будет если хлебороба, так сказать нашего кормильца, током убьёт? Тогда выяснят кто проложил небронированный кабель и посадят в тюрьму! Так что получается опасно со всех сторон!
Дык, это... а дифзащиту на кабель? На 30 мА? Забыли?
Не понял, Вы имеете ввиду УЗОТЭ-2У? Какое оно имеет отношение в кабелю управления?
Можно же посмотреть, если никогда не встречали: https://owen.ru/product/uzote_2u