можно ли подключить ПЧВ разных производителей к одному ПР200 по RS485 ?
Вид для печати
можно ли подключить ПЧВ разных производителей к одному ПР200 по RS485 ?
то есть я могу подключить в один слот 485 данфосс в послед к нему дельту. прописать адреса командных слов их, хоть они и разные. и никаких негативных последствий?
Ну а какие должны быть последствия, интерфейс на это и рассчитан, ПЧВ это как модули расширения входов/выходов для ПР, примеры тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
огромное спасибо. а то приходил ух какой спец программист. сказал, что так делать не надо. а так как я программист от слова погром, то я и не пытался. и насчёт видеоуроков спасибо. мне как-то не попались они в своё время. всё своей глупой башкой пришлось додумать. образования то нет.
У ПЧ разных производителей могут быть не только разные протоколы обмена, но и разные типы внешних интерфейсов, Вы уверены, что у них всё одинаковое? Если что-либо отличается, разумеется их в одну сеть не воткнёшь!
да задача то не при чем. просто к одному мастеру подключить несколько слэйвов разного производителя. конкретно данфосс и дельту. кстати с командным словом дельты так и не разобрался. не поможете?
Сергей, частотник дельта VFD-L +данфосс. оба, вроде по модбас. а дальше не понял.что ещё? адреса регистров да, разные. команды разные. а еще на что посмотреть?