Вид для печати
Вложение 47881Вложение 47882 такой результат пока что
Цитата: Сообщение от sekerin Вложение 47881Вложение 47882 такой результат пока что Перемычки на плате ПР200 стоят в положении измерения сопротивления?
Цитата: Сообщение от Godlike_S Перемычки на плате ПР200 стоят в положении измерения сопротивления? ох емае про перемычки забыл, навероное нет. спасибо, проверю
Цитата: Сообщение от sekerin ох емае про перемычки забыл, навероное нет. спасибо, проверю Ну и в настройках входов в Лоджике проверить не забудьте :rolleyes:
Цитата: Сообщение от Godlike_S Ну и в настройках входов в Лоджике проверить не забудьте :rolleyes: да все сделал, работает спасибо. Завтра буду тестировать на стабильность рядом с частотником и как экранировать
Цитата: Сообщение от По самые по... Как боролись? Установкой МВ110.
Цитата: Сообщение от sekerin да все сделал, работает спасибо. Завтра буду тестировать на стабильность рядом с частотником и как экранировать Если с частотником рядом, то лучше использовать датчики с выходом 4...20 мА, помехозащищенность линии вырастет в разы.